四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
[打印本页]
作者:
tfsufo
时间:
2006-6-12 13:01
标题:
四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
手中有一块3886公房板,交流是带中心抽头的三线输入,板上是单桥整流。单我手中的变压器是四线的,请教各位大侠如何使用啊,最好有个简图,谢谢!
作者:
jmbie
时间:
2006-6-12 13:19
标题:
四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
4线是两组线圈,首先要保证两组线圈的交流电压是相等的。将A组的一根线和B组的一根线短接作为地线,构成3线输出方式,通电测量另外两根线之间的电压,如果是单组电压的2倍,说明可用,如果电压是0说明组合错误,将A组或者B组的两根线对调,重新测量。说白了就是找到两组线圈的同名端,将两组线圈串连起来,中心作为地
作者:
tfsufo
时间:
2006-6-12 14:31
标题:
四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
明白了,谢谢!
作者:
语蓝
时间:
2006-6-12 14:47
标题:
四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
参考这里,呵呵
http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=28966&page=4
作者:
tfsufo
时间:
2006-6-12 14:49
标题:
四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
另外再问一下,双线并饶的次级也是这样接么?即将次级串联,连接点处当中心抽头?
作者:
语蓝
时间:
2006-6-12 15:04
标题:
四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
是阿,只要2组电压电流一样,就可以这样接起来用的
作者:
ZHW3366
时间:
2006-6-12 16:01
标题:
四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
双线并绕要同名端相接,别学我将异名端相接,等以后要用单点时又把剩下的相连,变压器差点烧掉不说,搞得光管呜呜响.
作者:
道行乘桴浮海
时间:
2006-6-12 16:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
tfsufo
时间:
2006-6-12 17:14
标题:
四线输出的变压器如何接单桥得到正负电压?
打算这样做,还有其他牛,找一个30--50输出的作为缓冲,吧这头牛接到低电压上,再那表找应的的二倍电压,应该就正确了。